人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 817 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2026-01-12
查看lightroad的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-02 09:36
圖片:
1、如圖50米距離指所有站點首尾的距離還是兩個相鄰站點的距離?
2、工程中,考慮施工方便和成本,用網線代替屏蔽電纜可行否?有沒有哪位在工程中使用過網線,效果如何?
謝謝
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 817 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2026-01-12
查看lightroad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-02 09:39
我的現場相鄰站點距離大概60米。
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 817 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2026-01-12
查看lightroad的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-02 10:21
最遠距離肯定是指主站和最遠的從站的距離,畢竟485的協議都是主站和從站聯系,從站之間是不通訊的。

一語驚起夢中人。謝謝大神點撥。