人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5981 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2026-02-16
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-04 08:42
通常我們連接Modbus-RTU通訊都是采用菊花鏈形式,也叫手握手,且其通訊規程里也明確講了,只支持總線形式,不支持星型和混合形式
但是在使用中發現經常好幾個從站的線都是直接并接在一起的,這樣也能通信,這樣其實就是星型結構。我就不確定了,假如有十幾個從設備,是不是也可以直接并接在一起?這樣和使用485Hub有啥區別? 使用Hub就是端口與端口之間隔離,那么直接并接可以通信嗎?對于通信端口會有什么風險嗎?