人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

狂野的電控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 83 點
下載積分: 1073 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2020-05-18
最后登錄: 2026-03-02
查看狂野的電控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-22 16:47
各位大佬,現在手上有50臺三菱E840的變頻器,主機位Q03UDV模塊,原先是采用CCLINK通訊,因為現在FR-A8NC-E-KIT板一直買不到貨,或者有貨價格太離譜,現在想改成走MODBUS通訊,網上查看了下可以用 QJ71MB91做,想問下這個模塊一個能帶幾個變頻器。
每個變頻器都需要設定轉速,讀取轉速,控制啟停。
看資料說能帶32個變頻器,咨詢了下供貨商說要是要設定及讀取參數的話,一個模塊只能帶16臺,因為自動刷新設定里面只有32個指令,一個變頻器要讀取 寫入占兩個指令,是這個樣子的嗎?
還有那個PU口的網口只有一個口,后面的變頻器該怎么連?能用那種1分2的網絡分線頭嗎?
如果采用QJ71C24N-R4,走協議通訊的話要幾個模塊?協議號是不是最多只能128個協議?它這個CH1 和CH2能分開 分別帶幾個變頻器?
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 428 個
工控威望: 674 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2026-02-07
查看吾志所向的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-25 10:19