樓主  發表于: 2022-08-24 18:10
圖片:
FX5U-4AD-ADP,通道1按4-20mA,測壓力傳感器的,無外力推壓力傳感器時,此時應該無電流,但SD讀出值是負的,該如何解決?
給推力時正常,讀出的值是向正方向增大變化。
[ 此帖被張兆楠在2022-08-25 09:16重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3417 個
工控威望: 25032 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 1855(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-25 13:21
正常得很,用萬用表或示波器量,沒的4MA 3.9幾MA模擬量本身就有個誤差范圍,比如3%處理一下-47就加上47
那些說斷線的傳感器壞的都是不下現場光說不練的動嘴皮子的隊伍
樓主留言:
好的,邏輯處理了一下
自動化單機,生產線,項目編程調試!