人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yushaoquan12
對工控相當的熱愛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2025-09-06
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-08 10:09
我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-09 08:33
不用死記什么源型漏型,按照正常邏輯高電位在上,低電位在下,PLC輸入和其他的什么驅動都是負載,傳感器也好,觸點也好都是開關,看回路上這個開關和負載的位置就行了,高邊開關開關在上接電源,下面是負載接低電位,低電位開關在下接低電位,負載在上接高電位

低邊開關就是漏型,高邊開關是源型~
而且這個都是在設計階段就定義好的,后面遇到實物需要混用的時候100%加繼電器中轉的~