我寫指令是DDRVI   K51500   K590    Y1   Y5      按道理走完這些脈沖應該花87秒的時間,但是實際只花了65秒,但是位置經過測量是準確的,為什么時間會快這么多?
還在奔跑中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 205 點
下載積分: 588 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2026-01-31
查看還在奔跑中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-06 17:46
我卡時間發現1S就已經走了790個脈沖了,多走了200個脈沖,這
還在奔跑中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 205 點
下載積分: 588 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2026-01-31
查看還在奔跑中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-08 22:52
用DPLSV指令來走,他的脈沖就是準確的,換了個方案寫的,謝謝樓上大哥的指導
還在奔跑中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 205 點
下載積分: 588 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2026-01-31
查看還在奔跑中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-13 10:38
DRVI和DRVA是無法實時變速,只能按照一開始的頻率走,PLSV是可以實時變速的