例如:DPLSV     D300     Y0      Y4;
啟動時對D300里賦值20000;
過一會我手動通過觸摸屏對D300賦值10000;
他會瞬間速度就下來了,對機械沖擊很大;
所以請問一下怎么設置加減速時間,特殊寄存器的加減速時間好像沒用。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5123 個
工控威望: 10083 點
下載積分: 5460 分
在線時間: 3656(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 15:20
DPLSV有一個專用的M8000以后的點,就可以和系統自定義的加減速一起使用了,你看手冊
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953