最近在做通訊實驗,搭建硬件為FX2N80MR+485BD板,與三菱變頻器D740走MODBUS RTU通信協議,各參數設定好后,程序寫入到PLC中,參數寫入H06的數據都能正常發送正常返回,但是我們用主站讀取從站的數據H03時從站返回的數據格式就不對了,從站返回的數據就是我們主站發送的數據,返回數據根本就讀不回來。因此百思不得其解,
1:如果是通訊設置問題,那為什么我們寫入H06變頻器卻能完整返回數據呢?可為什么我們讀取就返回不了呢?
2:如果是線路問題,那就根本通訊不了啊。
3:如果是通訊格式的問題,那為什么我們用竄口調試助手能夠正常的讀取,寫入變頻器數據呢?
我把我監控的圖發與上來,望高手能夠給予指正,不甚感激。。。
有志者事成
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2026-01-20
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-20 20:25
發送什么返回什么,之前玩BD板遇到過這個問題,將監控的D編號往后推,多監控幾個,或許會有新發現。