樓主  發表于: 2022-12-08 08:50
最近做200smart項目,2軸,借鑒了別人的程序,發現人家做了曲線,3個步驟,但是曲線是可以變速的,跟隨主機線速度不同,曲線的速度也相應的變化,我寫得時候就不能,曲線速度定死了,不能跟隨主機變化,所以請教各位這個速度是怎么變得,
[ 此帖被新手學習中在2022-12-08 15:47重新編輯 ]
新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 216 點
下載積分: 795 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2026-01-23
查看新手學習中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-08 15:49
這個問題解決了,和西門子客服溝通了,辦法很簡單,組態曲線之后,可以通過組態的寄存器地址變量,直接往里面賦值,之后用cfg指令更新一下就可以了。注意我的地址組態為VD7000
新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 216 點
下載積分: 795 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2026-01-23
查看新手學習中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-08 15:50