S7-200PLC,采用旋轉編碼器,HSC0高速計數器,AB相輸入(I0.0  I0.1),模式10,I0.2是HSC0硬件清零,自動時如何用軟件清零?
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1592 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2026-02-25
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-26 09:38
問題解決了,再次初始化高速計數器就可以了