各位大神,我這有一臺電腐蝕打標機,我控制打標電纜的通斷,有如下需求:負載電壓1-20VAC,電流0-20A,導通時間0.5S以內,頻繁通斷,選擇什么繼電器好。一開始我想選單向固態繼電器,可是負載是交流輸出的電壓等級都比較高,向德力西等。如果選擇普通的繼電器,我想把4組觸點短接,我擔心這么用影像觸點壽命
群里的大神有什么品牌的繼電器推薦了,辛苦各位了
dd6215576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 722 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-14
最后登錄: 2025-09-24
查看dd6215576的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-31 14:00
BTA40-1200 + MOC3081 過零控制