樓主  發表于: 2023-02-26 10:05
求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導,
說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。
[ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ]
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 3208 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2026-02-26
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-26 14:11
一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。
LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)