SMART200 PLC,要求:自動時有記憶功能,在突然停電再來電后,能接著工作,但必須在來電后暫停在斷點處,人工啟動后從斷點繼續工作,請高手指點,這些功能如何實現?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新編輯 ]
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 10270 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2026-03-06
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-28 18:53
斷電保持,上電首掃描設置暫停。