由于FX5S的PLC只有一個以太網口,如果需要和變頻器通訊,最優方案是不是用三菱的E800系列變頻器,直接走modbus或者CCLINK呀? 因為這個E800系列沒用過,看了下價格也沒比D系列高多少,感覺性價比還是很高的。。。
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4580 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2026-01-17
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-14 15:56
引用
引用第1樓ymmfa于2023-03-14 14:20發表的  :
如果數量不多,個人感覺FX3SA+D700便宜
如果不能改變,就是FX5S + E800帶CC-LINIK IE BASIC 功能的

FR-E840-0026-4-60 是不是這個型號啊?0.75KW的