人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35648 分
在線時間: 2124(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2026-03-05
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-02 11:46
各位大師:現用一臺PLC(帶網口)與2臺威綸通屏(帶網口)通信,3臺設備的IP設置在同一個網段(PLC:192.168.1.5  /A屏:192.168.1.2  /B屏:192.168.1.3) 。通信過程中2個觸摸屏經常會彈出畫面"Device No Response"設備無響應的對話框。請教各位是不是觸摸屏的系統設置中還有哪些沒有設置正確?
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35648 分
在線時間: 2124(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2026-03-05
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-02 11:48
如果將其中的任何一臺屏的網線拔掉,則PLC與另一觸摸屏能通信正常。
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35648 分
在線時間: 2124(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2026-03-05
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-02 12:03
圖片:
站號與端口都分別設置為不一樣
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35648 分
在線時間: 2124(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2026-03-05
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-02 12:24
引用
引用第4樓gzcjx555于2023-04-02 12:14發表的  :
PLC的端口

請問2個屏對應同一個PLC時設置的端口應該不一樣嗎?
一笑而過