樓主  發表于: 2023-04-12 18:17
為什么要加呢,plc內部不是有了濾波電路嗎?
我遇到過一次,兩臺設備,都是plc低頻異響,拆了plc(三菱5u)前面的濾波器(怡合達買的)就好了,因為啥呢。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2637 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 40364 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2026-03-03
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-15 09:02
看工作環境而定,3個途徑可以走,1是降低干擾源,2是控制干擾的傳播途徑,3是提升抵抗能力,方法就很多了,看哪個影響最大的就先對哪個下手,學過模擬電子的,對這方面應該輕松搞定,