圖片:
三菱Q03系列plc,輸入模塊QX42;

電機轉速27000r/m,1轉=1個脈沖,27000除以60秒=450HZ

用普通計數器C,能捕捉到信號,會不會丟步?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 4459 點
下載積分: 4729 分
在線時間: 3082(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2026-03-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-01 14:04
你這剛好跑在極限值,就算硬體行軟體整個掃描延遲考慮進去也會有很大風險
除非你轉速能降下不然沒機會.
引用
引用樓主liuliu100于2023-05-19 20:59發表的 三菱Q系列plc ,普通計數器捕捉到27000r/m 信號嗎? :
三菱Q03系列plc,輸入模塊QX42;

電機轉速27000r/m,1轉=1個脈沖,27000除以60秒=450HZ

用普通計數器C,能捕捉到信號,會不會丟步?
微信:brianlee1976