FX3U的plc會偶爾出現error報錯燈閃爍的情況,導致Y輸出信號也跟著閃爍,報錯燈閃爍的時候電腦跟plc通訊也會斷開,有沒有大神遇到過這種情況,是什么原因導致的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9017 個
工控威望: 8713 點
下載積分: 17113 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-03 17:01
如果用了幾年了,程序應該是正常的。
可以檢查下硬件,把PLC拆開來,把灰塵清理下,再安裝上。比如某處接觸不良,或者某種有小顆?ㄗ∮卸搪,都有可能。
同時還要檢查下電池電壓。
拆PLC時那個電池不要撥,以免程序丟失。