圖片:
3U做modbus 通訊,用M8411做啟動點。為什么D8421不能置1,而且波特率和校驗碼不能寫進去.我用的是485BD,再配485ADP,用的是485ADP做通訊的CH2
[ 此帖被pspmac在2023-06-29 10:21重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5123 個
工控威望: 10083 點
下載積分: 5460 分
在線時間: 3656(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-29 10:20
引用
引用第2樓呂工于2023-06-29 09:59發表的  :
你用的這個指令只有是FX-3U485ADP擴展模塊才可以,如果是485B板就不能用這個指令,要用RS指令。自已搞清楚先....

我已經證明232BD可以使用這個指令了