樓主  發表于: 2023-07-07 14:50
三線制的超聲波液位計,如果線短接了,會有讀數么?還是燒了,或者直接輸出20mA液位最大值?
薛定諤工控貓
祝祝祝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 4191 點
下載積分: 4895 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2026-02-11
查看薛定諤工控貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-08 17:03
兩根電源線正常接,如果模擬量線和正電短的話,燒傳感器,和負電短的話,直接滿量程顯示最大值