求助一下PID控制,本人沒做過PID控制這塊第一次做,出水點有兩臺水泵用變頻器控制,要求兩臺變頻器同步啟停同頻率運行,出水點上方有一個流量計反饋信號,我這里打算用200smartPLC來做,用一路PID來控制一臺變頻器恒流運行,另外一臺變頻器的頻率源隨著主變頻器的頻率所變化呢,這個方法行不行,求大神指點一下,或者是有更好的方法
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 350 點
下載積分: 680 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2026-01-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-02 14:54
做恒壓控制,信號是壓力信號,不是流量計。另外不知道你為什么要用2臺水泵,明明一臺就可以了。