人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 834 點
下載積分: 60090 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-29
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-19 08:49
         如題,單相電源110V,電機110V,2.2KW ,額定電流約28A,接觸器32A,控制電機得電。啟動按鈕按下,接觸器線圈AC24V接通得電,接觸器接通瞬間有弧光。不是斷電時有弧光。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7800 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-19 09:47
分析電弧產生的原因,再想法滅了它。通電接通前有弧光,要么吸合受阻延長了吸合時間,要么觸頭質量差,吸合開始狀態不正常,振動幾下就好了。
吉圓電氣 QQ751673698