一個電表,A 相電流MODBUSRTU讀取地址是0414H,A 相電壓MODBUSRTU讀取地址是0418H.請教下,0414H和0418H,對應的40000是多少?或30000多少?謝謝
[ 此帖被netwell在2023-09-11 15:14重新編輯 ]
黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 4223 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2026-03-07
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-14 16:23
引用
引用第5樓netwell于2023-09-14 15:54發表的  :



說明書上電表Modbus 讀取(R)指令為 0x03
目前就A相電流 0414H,我地址用31044、31045讀出的數據都是0;地址用41044、41045讀出很大的值,32位有符合浮點數顯示幾百億,而且在正負間不斷跳轉。郁悶了

很多都需要地址再+1的,試試吧