總開關 是否加漏電
如:➕保護 多少毫安的漏電合適?300 ma?100ma?30ma?  
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 2577 點
下載積分: 4054 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2026-03-07
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-16 16:49
成套設備供電電柜內一般不需要漏電保護器,但是從電柜引出的照明電路,接線插排必須要接漏電保護區(消防驗廠),工廠供電的分線柜上加一個總的漏電保護器,這個漏電保護器的規格取決于電柜總容量，以及用帶電機數量
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 2577 點
下載積分: 4054 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2026-03-07
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-17 11:33
引用
引用第2樓xin123于2023-09-16 16:58發表的  :

可設備上 客戶應要求 的

把所有用電設備漏電電流總和x2               選一個漏電保護器就可以了