樓主  發表于: 2023-10-07 19:36


威綸通cmt2079x,用電腦通過modbus TCP讀取觸摸屏數據,如下圖,①處,響應很慢,要經過0.6s才獲取數據,②那里就正常,求解


已解決:觸摸屏連了個串口,modbus server 勾選了網關功能,一部分地址直連串口的設備地址了。
[ 此帖被fengdong在2023-10-18 20:48重新編輯 ]
附件: wrieshark抓取文件.zip (9 K) 下載次數:17
tttabi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 334 點
下載積分: 4177 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2023-10-07
最后登錄: 2026-01-13
查看tttabi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-12 15:56
數據量大小和實際通訊的反應也會有影響,可以多做幾個相同的數據分地址去讀取看看