問題如題,請問如果可以的話,其他PLC能同時讀取主PLC的同一個數據塊嗎?
吾志所向
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 428 個
工控威望: 674 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2026-02-07
查看吾志所向的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-20 10:53
S7-1200只有8個連接數,還要預留編程軟件觸摸屏等設備使用,10臺以上肯定不行;
PLC設備之間通訊可以采用IGT-DSER智能網關,支持不同品牌的PLC之間多對多通訊,還可以調整字節順序,PLC內不用編程的;
最多64個任務,最大8000字節,在這個范圍內PLC數量無限制,10臺以上肯定沒問題的,附件中有相關案例和軟件資料:
PLC之間通訊的案例.rar (3729 K) 下载次数:153
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(蔡玉枝)
  • 下載積分:+2(1920550222) 熱心助人!