人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

chaoge
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 16581 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2021-03-04
最后登錄: 2026-03-06
查看chaoge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-30 13:34
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如題,這臺設備最開始是9個軸的伺服,都是J4系列的,現在新加了一臺JE系列的伺服,光纖插好之后發現一直通訊不到,在軟件里監控畫面看到軸10報警1003,我設置的SSCNET設置貌似也沒問題啊,硬件組態設置的也是JE-B,模塊寫進去后也斷電重啟過
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2026-02-10
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-30 14:35
看下伺服驅動器參數,是不是在測試運行模式