3臺fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3臺負電源接一起,x4也並連接一起,只一臺開電源另外二臺沒開電源,電源的那臺x4為什麼會on,如何接才正確
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1013 個
工控威望: 8906 點
下載積分: 21520 分
在線時間: 961(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2026-02-21
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-26 07:32
每臺PLC的SS端接開關電源的正24V;PLC的0V不接任何線,每臺PLC的X4并接在一起,而接X4的按鈕或開關的另一端接開關電源的0V,這樣子,只要按鈕按下X4同時為ON;
實際上,FX5U三臺聯機還可以用簡單CPU通訊的方法互聯,或者其它通訊方式互聯,很方便的。