之前遇到的一個故障分享,總線步進是48V步進120W的開關電源一共有4個步進電機,設備啟動的時候步進都能啟動,但停止的時候EtherCat伺服會通訊掉線,從最后兩個步進那通訊掉線;復位后又都能正常啟動;最后排查出是步進增加,開關電源沒有更改造成的問題。
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看307900508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-14 09:11
學習一下