人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

清風明月yue
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 536 點
下載積分: 4666 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2024-04-25
最后登錄: 2026-03-05
查看清風明月yue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-29 09:41
引用
引用第12樓書香伴侶于2023-12-22 08:02發表的  :
用不了自帶的功能塊,就自己寫一個嘛,一樣的,我的做法一般都接到PLC


你好,接入PLC后需要怎么做映射呢?