人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 162 點
下載積分: 565 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2026-02-09
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-25 20:26
圖片:
大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 582 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2026-03-04
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-25 21:30
直流電源分開用兩個或多個