圖片:
大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1094 個
工控威望: 1283 點
下載積分: 18771 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 21:17
引用
引用樓主zzzzyy123于2024-01-25 20:26發表的 光柵尺和伺服產生干擾,如何消除 :
大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,


是不是交流接觸器或繼電器與伺服放大器同在一個電箱內?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。