人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 118 點
下載積分: 2036 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-12-26
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-02 17:30
圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 3435 點
下載積分: 2704 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-05
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-03 13:07
這個M102在PLC里面用在輸出點?
PLC里面有OUT M102?
改成SET M102就沒有問題
另外添加對應的rst