人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

新檢測設備
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 86 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2019-09-10
最后登錄: 2025-11-15
查看新檢測設備的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-11 13:12
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
臺達ES2PLC與兩個儀表RS485通訊。儀表ZH-T08R-14N1設置:通訊地址1, 格式9600,1,無,8  RTU
儀表ZH-44063A-14N1設置:通訊地址2,格式9600,1,無,8  RTU
用ModScan32軟件通訊測試,通訊正常
但在PLC程序中讀不到數據。求助高手指點是怎么回事?
附件: ES2與兩臺儀表通訊問題.rar (1830 K) 下載次數:39
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 3434 點
下載積分: 2692 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-04
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-11 17:00
標準modbus不是用modrw指令碼?
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 3434 點
下載積分: 2692 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-04
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-11 17:01
還有發送不是用m1122嗎?