人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 590 點
下載積分: 5393 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2026-03-06
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-01 16:57
PLSV  S1  D1  D2這里要切換方向是不是必須要把S1里面本來的值取相反數?比如本來3200必須要改成-3200?有沒有可以控制D2的方法來控制方向信號?
水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 389 點
下載積分: 10623 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2026-01-28
查看水木之楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-01 19:39
圖片:
圖片:
D1,脈沖輸出端子。D2.方向輸出端子。是系統輸出,都不是給你控制的。運動方向就是你說的直接取負。
如果想用中間繼電器來控制正反,就寫一個正轉一個反轉,分別控制中間繼電器就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wzy4828) 你的回答太好了,說的非 ..