樓主  發表于: 2024-04-08 19:29
目前我看工業應用中,漫反射的光電基本都可以滿足的,不用反光板,不用雙頭對射,故障率還低,現在不是很清楚,什么場合必須用反光板光電,什么場合必須用對射光電呢?大家做工程多,幫這說下吧。謝謝
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 3341 點
下載積分: 7981 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2026-03-06
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-08 20:03
漫反射感應距離比較短,散射角度大;
對射和反光板式距離長,對射要一收一發,反光板收發一體;光點集中,精度和抗干擾性比較好。