人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 439 個
工控威望: 535 點
下載積分: 14349 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2025-09-25
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-15 12:06
公司買了個設備,升降平臺75KG,3相200V電機變頻器控制,有兩個剎車,前后有光柵,之前我改過只要升降的過程中,碰到光柵,就剎車,最近升降平臺掉下來了,
原因是廠家的接觸器壞了,有一項電壓不夠,給了信號,剎車松開了,平臺掉下來了大家有什么辦法杜絕這種情況嗎
現在讓我改成必須按著開關才會升降了,大家有什么好的辦法嗎
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 2577 點
下載積分: 4044 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2026-03-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-15 14:02
這不就是剎車常開常閉問題  
或者加裝液壓剎車
[ 此帖被li19930121在2024-04-15 14:10重新編輯 ]