描述:PLC設置
圖片:
描述:232程序
圖片:
描述:電子秤通訊設置
圖片:
描述:電子秤數據格式1
圖片:
描述:電子秤數據格式2
圖片:
手頭有一個測試,需要FX5U加一塊232ADP去讀一個電子秤的數據,第一次用,沒有經驗
安裝例程做了最簡單的程序,安裝電子秤說明書設置PLC的模塊參數,9600/數據位8/無校驗/停止1,其余的均為系統默認值
X0觸發時,能看到模塊的SD燈閃了一下,而RD燈沒有亮。
但是D2000里沒有任何數據。請教各位大俠,我是哪個環節出了問題嗎?
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2026-02-10
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 13:20
這個下位說明書報文后面不是添加了CR 和LF 么,為啥PLC端不加呢,最好發下整體報文研究下