人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

高興歡樂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 79 點
下載積分: 842 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-06-20
最后登錄: 2024-11-07
查看高興歡樂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-03 11:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
求助各位大佬,三菱Q系列PLC串口模塊QJ71C24N-R4從第十個協議開始無法讀取。模塊報錯7D13H。以下圖片為程序以及通訊協議。
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 268 點
下載積分: 39945 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2026-03-07
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-03 14:37
0.05s 是不是 太狠了點
樓主留言:
時間應該沒有問題,也用過時間繼電器T進行通訊。同樣會出現一樣的問題,SM410導通8條協議沒有問題,不至于SM410斷開時4條協議通訊中斷吧。
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 268 點
下載積分: 39945 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2026-03-07
查看huch1111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-03 16:29
監測下 協議 是否正常完成 你這個應該是 沒接受到完整的數據吧