樓主  發表于: 2024-06-05 18:06
見到一臺設備上有QJ71E71-100模塊通過網線與另一設備上的FX3U-enet-adp連接,讀取另一設備上的軟元件M繼電器的開關狀態。想請教過來人指點是怎么實現的。查資料說應該是走的MC協議,程序中讀取M512/M516/M517的開關狀態,不知道怎么實現的,請教請教,非常感謝大家!
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 581 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-06 09:04
實現你自己不都說了,通過MC協議,大抵是通過通訊協議支持功能發MC報文