一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1164 點
下載積分: 7805 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2026-03-06
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-03 17:10
以前也加電限位,但PLC碰到后報故障有時要斷電才能消除,后來就用扭力限制+機械限位+原點(在極限位置)。