一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 3435 點
下載積分: 2704 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-05
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 12:35
一般伺服可以有軟限位+輸入點限位
至于外部的硬限位是物理阻擋