OPC系統數據對接
中箱條碼綁定設備需要將實物與條碼數量校驗結果HLSM校驗返回結果組合打包,PLC以MODBUS TCP協議模式上傳0(正常RfOk)或者1(異常RfNg),
PLC通過設備需要上傳狀態:1、設備自動狀態(M500) 2、設備告警狀態(M501) 3、設備數據校驗OK狀態(M502)4、設備數據校驗NG狀態(M503)

但是我的C#上位機與fx5u 使用MC協議連接, PLC以MODBUS TCP協議模式上傳
要怎么在plc中實現梯形圖
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-12 09:39
沒看懂問題在哪,PLC可以支持多種通信并存的吧,看起來有兩套軟件要連PLC,那就起兩個協議同時用唄,設置到同一段地址不就是同一段數據了?還是說PLC那邊怎么設置通信不會寫?這個網上大把,自己搜。

唯一的小問題是兩種不同的通信模式要注意一下讀寫權限控制,都讀沒關系,都寫就麻煩了