樓主  發表于: 2024-07-20 09:14
圖片:
為何以上這個程序獲取的脈沖數是從負數開始的,是哪出了問題。
總脈沖數是6000,D40顯示的數據最高也沒有達到6000,加上前面的負數應該有6000。
感謝。
[ 此帖被jony7788在2024-07-20 17:32重新編輯 ]
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1004 個
工控威望: 1173 點
下載積分: 11926 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 20:29
引用
引用第4樓jony7788于2024-07-20 17:31發表的  :


感謝幫助!是這個問題,反轉用的定時器導致的。


清零不應該用高速計數器清零嗎?,三菱5u是這樣的。
plc