項目改造,加了一個掃碼槍SR710,配了一個N-L20的放大器,本來想走profinet的,后來發信啊PLC不支持PROFINET通訊,給基恩士的售后打電話,說是可以TCP通訊,但看了半天手冊也沒看到,這類的教學啊。求大神指點迷境啊。
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 630 點
下載積分: 1891 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2026-01-30
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-22 10:39
有專門的網關可以解決的,PLC內不用編程的:
相關案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/126467629
資料手冊: PLC之間以及PLC與其它智能設備通訊.zip (4629 K) 下载次数:49