樓主  發表于: 2024-08-11 15:29
監控程序Y73輸出點沒有輸出,查看PLC輸出點y73燈一直有輸出,以為點壞了,把73改到76,情況依然是一樣的。

懷疑PLC內部程序問題,把PLC存儲清空,重新寫入程序,故障依然存在,

沒有分支程序,確定沒有其他地方輸出。請問各位老鐵,以前有沒有出現這個情況。
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 236 點
下載積分: 861 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2025-12-11
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-11 15:42
是拓展模塊的輸出點。應該不是粘連,輸出點的狀態燈能亮滅。偶爾還是程序輸出和實際輸出對應的上。更多的時候,程序輸出和實際輸出對應不上。