人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1131 個
工控威望: 4332 點
下載積分: 3123 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2026-03-07
查看森利德的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-02 08:32
圖片:
圖片:
各位大佬  第一次用S7-1500  配置是CPU 1511-1 PN +接口模塊ET200SP IM155-6 PN+輸入模塊ET200SP 16DI, 24VDC。客服告訴我只能接PNP型的。現在我的傳感器都是買的NPN型的 ,不更換傳感器和加繼電器有其他辦法解決嗎 ?求大佬門指導指導!感謝
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 707 點
下載積分: 3637 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2026-03-06
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 14:34
這款模塊,固定死的,pnp。你買的npn傳感器,肯定用不了,只能更換重買,或者用繼電器周轉一下。它支持npn和pnp是200smart和1200這種端子排式,帶公共端的。公共端接0或者24,對應就是pnp和npn。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(森利德) 熱心助人!