人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

15815307052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 72 點
下載積分: 816 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2023-04-06
最后登錄: 2025-08-26
查看15815307052的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-03 11:05
想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 265 點
下載積分: 9664 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2026-03-05
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 15:47
把變頻器位置放到遠離PLC的地方,最好是電機的附近。
輸出端在變頻,把線抽出來看看,是不是離PLC越近干擾越嚴重

變頻器本體接地走專線,地線越短越好。