樓主  發表于: 2024-09-11 15:35
匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤
我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。
請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ]
electric
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2026-03-02
查看electric的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-12 08:51
按你的說法,參數設置不會差太多的,查一下驅動器能不能帶2.2kw的軸吧