人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1234 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2025-08-16
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-11 15:35
匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤
我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。
請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ]
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14279 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2026-03-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-27 09:07
應該不是PLC問題,不是伺服參數就應該是伺服版本問題(版本問題比較大)